[Compass] 电气电缆参数、变压器参数、电机参数

[复制链接]
跳转到指定楼层
主题
发表于 2019-9-12 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求COMPASS电气里面的电缆参数、变压器参数、电动机参数,是否有各参数文件,直接覆盖就可以,非常感谢
回复

使用道具 举报

2
发表于 2019-9-12 18:37 来自手机 | 只看该作者
你说的,我相信是指CcS的关于船舶电网短路电流计算程序的技术参数输入的问题。一般情形如下:
发电机的各种参数来自发电机厂,电缆长度数据来自船厂,电缆的阻抗数据是标准值,变压器参数来自变压器厂,但对不同容量的变压器数据大体一样,大型马达的参数也来自制造厂,这些参数均由船厂协调收集。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2019-9-12 18:44 来自手机 | 只看该作者
问问题,把背景描述好,让一般网友能知道你问题涉及的领域或专业领域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
 楼主| 发表于 2019-9-12 22:32 | 只看该作者
@江海直达 您说的是,提问上我没有描述详细,我是在计算COMPASS里面的电气模块里面的岸电设施短路电流计算,但是里面计算的时候,电缆长度没关系,送审设计是我做的,能估出来,但是电缆规格相关数据,变压器相关数据,电动机相关数据软件里面没有,图纸还在送审设计阶段,船厂还没定呢,网上又查不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2019-9-12 22:42 | 只看该作者
@江海直达 其实设计的图纸是一条很小的小船,船检要求提供岸电短路计算书,岸电缆选用的是3*4的,变压器选用的是CSGD-10 3φ400/230V 10KVA,初级侧电缆选用3*6,次级侧电缆选用3*16的,最大电动机是锚机AC380V 3KW的,电缆选用的是3*2.5的,网上数据查了很多都没有查到计算要的数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2019-9-12 22:45 | 只看该作者
xq628826 发表于 2019-9-12 22:42
@江海直达 其实设计的图纸是一条很小的小船,船检要求提供岸电短路计算书,岸电缆选用的是3*4的,变压器选 ...

这一定是无聊的CCS神审图验船师在逗奴玩儿。这么小的电站,做估算就可以了,不必用软件计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2019-9-12 22:48 | 只看该作者
xq628826 发表于 2019-9-12 22:42
@江海直达 其实设计的图纸是一条很小的小船,船检要求提供岸电短路计算书,岸电缆选用的是3*4的,变压器选 ...

用单线条说话,你上面描述,大致清楚,是一艘小渔轮,连小拖轮都不是。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2019-9-12 22:54 | 只看该作者
xq628826 发表于 2019-9-12 22:42
@江海直达 其实设计的图纸是一条很小的小船,船检要求提供岸电短路计算书,岸电缆选用的是3*4的,变压器选 ...

这么小的电站,用软件计算也可以。但你要明白,在岸电供电时候,岸电电站的容量,这是计算的关键,考虑这么小的一艘渔船,预估岸电的容量是船上单台发电机十倍,也就二百千瓦,在这种情况下,估算船上主板汇流排短路时,预期的短路电流值,再根据这个,再考核主板开关的分断能力,这是计算短路电流的目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:18 | 只看该作者
江海直达 发表于 2019-9-12 22:54
这么小的电站,用软件计算也可以。但你要明白,在岸电供电时候,岸电电站的容量,这是计算的关键,考虑这 ...

您说的一点都没有错,没办法船检要求,法规又没有明确多少一下不需要提供计算书,我再网上查查数据,如果查不到看看问问厂家去能不能提供参数,非常感谢您的帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2019-9-16 23:45 | 只看该作者
大兄弟,直接拿出课本来按照套路手算呗